모두CBT

스프링클러설비의 화재안전기준상 배관에 관한 기준으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 16년 1회차
스프링클러설비의 화재안전기준상 배관에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?
1
배관 내 사용압력이 1.2 MPa 이상일 경우에는 압력배관용탄소강관(KS D 3562)을 사용한다.
2
배관의 구경 계산시 수리계산에 따르는 경우 교차배관의 유속은 6 m/s를 초과할 수 없다.
3
펌프의 성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여 설치하여야 한다.
4
가압송수장치의 체절운전 시 수온의 상승을 방지하기 위하여 체크밸브와 펌프사이에서 분기한 구경 20 mm 이상의 배관에 체절압력 미만에서 개방되는 릴리프밸브를 설치하여야 한다.
해설

교차배관의 유속은 수리계산에 따르는 경우 10m/s를 초과할 수 없으며, 6m/s 제한은 가지배관에 적용되는 기준이다.

배관 내 사용압력이 1.2MPa 이상인 경우에는 압력배관용탄소강관(KS D 3562) 등을 사용하며, 펌프의 성능시험배관은 펌프 토출측 개폐밸브 이전에서 분기해 설치한다.

체절운전 시 수온 상승을 막기 위해 체크밸브와 펌프 사이에서 분기한 구경 20mm 이상의 배관에 체절압력 미만에서 개방되는 릴리프밸브를 설치한다.