다음 시퀀스회로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 16년 1회차
다음 시퀀스회로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
BS1를 누르고 BS2를 누르지 않으면 L이 ON상태가 된다.
2
BS1은 a접점을 사용하였으며, BS2는 b접점을 사용하였다.
3
코일 X가 접점 X를 동작시키기 때문에 인터록 회로라고 한다.
4
ON 상태가 되어 있는 L을 OFF 상태로 변화시키기 위해 BS2를 누른다.
해설
코일 X가 자신의 접점 X로 회로를 계속 살려두는 구조는 인터록이 아니라 자기유지(자기보지) 회로이므로, 인터록이라 부르는 설명이 옳지 않다.
그림은 위쪽 전원선 R과 아래쪽 T 사이에 누름버튼 BS1과 접점 X가 병렬로 놓이고, 그 아래 BS2를 거쳐 코일 X가 연결되며, 별도의 X 접점이 표시등 L을 켜는 구성이다. BS1을 눌러 코일 X가 여자되면 병렬로 붙은 X 접점이 닫혀 손을 떼도 통전이 유지되고, 같은 코일이 동작시키는 다른 X 접점이 L을 점등한다.
인터록은 두 회로가 서로 상대의 b접점을 물려 동시에 동작하지 못하게 막는 구조를 말한다. 이 회로에는 서로를 막는 상대 회로가 없으므로 인터록과는 구조 자체가 다르다.
- BS1은 누를 때 닫히는 a접점, BS2는 평소 닫혀 있다가 누르면 열리는 b접점이다.
- BS1을 누르고 BS2를 누르지 않으면 코일 X가 여자되어 L이 점등 상태가 된다.
- 켜진 L을 끄려면 b접점인 BS2를 눌러 회로를 끊고 코일 X를 소자시켜야 한다.