배관의 마찰손실압력을 계산할 수 있는 하이젠-윌리암스(Hazen-Williams)식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
마찰손실은 유량의 1.85승에 정비례한다.
2
마찰손실은 배관 내경의 4.87승에 반비례한다.
3
마찰손실은 관마찰손실계수의 1.85승에 정비례한다.
4
관경은 호칭경 보다 배관의 내경을 대입한다.
해설
하이젠-윌리암스식에는 다시(Darcy)식의 관마찰손실계수(f)에 해당하는 항이 아예 없고, 배관의 거칠기를 나타내는 조도계수(C)가 분모에 1.85승으로 들어간다. 즉 마찰손실은 이 계수의 1.85승에 반비례하여, 계수 값이 클수록 손실이 작아진다.
따라서 마찰손실이 관마찰손실계수의 1.85승에 정비례한다는 설명은 등장하는 계수의 종류도, 비례 방향도 틀린 서술이다.
유량의 1.85승에 정비례하고 배관 내경의 4.87승에 반비례하며, 관경에는 호칭경이 아닌 실제 내경을 대입한다는 나머지 설명은 하이젠-윌리암스식의 일반적 특성과 일치한다.