모두CBT

액화가스 탱크폭발인 BLEVE(Boiling Liquid Expandi… | [소방시설관리사 1차] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 16년 1회차
액화가스 탱크폭발인 BLEVE(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)의 방지대책으로 옳지 않은 것은?
1
탱크가 화염에 의해 가열되지 않도록 고정식 살수설비를 설치한다.
2
입열을 위하여 탱크를 지상에 설치한다.
3
용기 내압강도를 유지할 수 있도록 견고하게 탱크를 제작한다.
4
탱크 내벽에 열전도도가 큰 알루미늄 합금박판을 설치한다.
해설

BLEVE 방지를 위해서는 탱크를 지하에 매설하여 화염으로부터의 입열을 차단해야 하므로, 입열을 위해 지상에 설치한다는 설명은 방지대책으로 옳지 않다.

고정식 살수설비로 탱크를 냉각하고, 내압강도를 확보하도록 견고하게 제작하며, 열전도도가 큰 알루미늄 합금박판으로 국부 과열을 분산시키는 나머지 대책은 모두 유효하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.