스프링클러설비의 화재안전기준에 관한 내용으로 옳은 것은?
1
50층인 초고층건축물에 스프링클러설비를 설치할 때 본 설비의 유효수량과 옥상에 설치한 수원의 양을 합한 수원의 양은 100m3이다.
2
소방펌프의 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 150 %를 초과하지 아니하고, 정격토출량의 140 %로 운전 시 정격토출압력의 65 % 이상이 되어야 한다.
3
성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이후에서 분기하여 설치하고, 유량 측정장치를 기준으로 전단 및 후단의 직관부에 개폐밸브를 설치한다.
4
가압송수장치에는 체절운전 시 수온의 상승을 방지하기 위한 순환배관을 설치할 것 다만, 충압펌프의 경우에는 그러하지 아니하다.
해설

스프링클러설비의 가압송수장치에는 체절운전 시 수온 상승을 방지하는 순환배관을 설치하여야 하지만, 충압펌프에는 이 순환배관 설치의무가 적용되지 않는다.

  • 50층 이상 건축물의 스프링클러 수원은 헤드 기준개수에 4.8m³를 곱한 양 이상이고 그 1/3 이상을 옥상에 별도로 확보하므로, 100m³라는 고정된 수치로 정해져 있지 않다.
  • 소방펌프는 체절운전 시 정격토출압력의 140%를 초과하지 않아야 하고, 정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 한다.
  • 성능시험배관은 펌프 토출측 개폐밸브 이전에서 분기하여야 한다.