위험물안전관리법령상 주유취급소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준에 관한 내용… | [소방시설관리사 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 17년 1회차
위험물안전관리법령상 주유취급소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준에 관한 내용이다. ( )에 알맞은 숫자를 순서대로 나열한 것은?
주유취급소의 고정주유설비의 주위에는 주유를 받으려는 자동차 등이 출입할 수 있도록 너비 ( )m 이상, 길이 ( )m 이상의 콘크리트 등으로 포장한 공지를 보유하여야 한다.
1
6, 10
2
6, 15
3
10, 6
4
15, 6
해설
괄호를 채우면 너비 15m 이상, 길이 6m 이상이 된다.
고정주유설비 주위에는 주유를 받으려는 자동차 등이 드나들 수 있도록 콘크리트 등으로 포장한 주유공지를 두어야 하며, 규격은 너비 15m 이상·길이 6m 이상이다.
자동차가 여러 대 나란히 접근해야 하므로 도로에 접하는 너비 쪽 치수가 더 크다는 점을 기억하면 두 숫자의 순서가 헷갈리지 않는다. 고정급유설비 주위에는 이와 별도로 급유공지를 확보해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.