누전경보기의 화재안전기준상 설치기준으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 20년 1회차
누전경보기의 화재안전기준상 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
경계전로의 정격전류가 60A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를, 60A 이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치할 것
2
변류기는 특정소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법등에 따라 옥외 인입선의 제1지점의 부하측 또는 제2종 접지선측의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것
3
전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극레 개폐기 및 30A 이하의 과전류차단기(배선용 차단기에 있어서는 20A 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치 할 것
4
변류기를 옥외의 전로에 설치하는 경우에는 옥외형으로 설치할 것
해설
누전경보기의 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 15A 이하의 과전류차단기(배선용 차단기의 경우 20A 이하)를 설치하여야 한다.
보기에서 제시된 30A 이하라는 수치는 실제 기준인 15A 이하보다 크므로 옳지 않다.
정격전류 60A를 초과하는 전로에는 1급 누전경보기를 설치해야 하는 기준, 변류기의 설치 위치, 변류기를 옥외에 설치할 때 옥외형으로 하는 기준은 모두 실제 설치기준에 부합한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.