다음 회로에서 스위치 PB2를 ON시키면 램프가 점등된다. 스위치 PB… | [소방시설관리사 1차] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 20년 1회차
다음 회로에서 스위치 PB2를 ON시키면 램프가 점등된다. 스위치 PB2를 OFF하여도 램프가 계속 점등상태가 되기 위해서는 어떤 회로를 어느 위치에 연결해야 하는가?
1
자기유지회로를 P1 위치에연결한다.
2
자기유지회로를 P2 위치에연결한다.
3
인터록회로를 P3 위치에연결한다.
4
인터록회로를 P4 위치에연결한다.
해설
램프를 계속 점등시키려면 자기유지회로를 P2 위치에 연결해야 한다.
회로를 보면 위쪽 모선에서 P1의 PB1(b접점, 정지용)과 P2의 PB2(a접점, 기동용)를 거쳐 P3의 릴레이 코일 X로 이어지고, 오른쪽 회로는 P4의 X-a 접점과 램프 L이 직렬로 연결되어 있다.
PB2는 누르는 동안에만 닫히므로 손을 떼면 코일 X가 소자되고 X-a가 열려 램프가 꺼진다. 따라서 기동 버튼과 병렬로 X의 a접점을 넣어 코일이 자신의 접점으로 스스로 전원을 유지하게 만들어야 하며, 그 자리는 PB2가 있는 P2다.
정지 버튼이 있는 P1에 병렬로 넣으면 정지 자체가 불가능해지고, 인터록회로는 두 회로가 동시에 동작하지 못하도록 상대 회로를 잠그는 회로여서 점등 유지와는 목적이 다르다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.