다음 회로에서 스위치 PB2를 ON시키면 램프가 점등된다. 스위치 PB… | [소방시설관리사 1차] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 20년 1회차
다음 회로에서 스위치 PB2를 ON시키면 램프가 점등된다. 스위치 PB2를 OFF하여도 램프가 계속 점등상태가 되기 위해서는 어떤 회로를 어느 위치에 연결해야 하는가?
문제 이미지
1
자기유지회로를 P1 위치에연결한다.
2
자기유지회로를 P2 위치에연결한다.
3
인터록회로를 P3 위치에연결한다.
4
인터록회로를 P4 위치에연결한다.
해설

램프를 계속 점등시키려면 자기유지회로를 P2 위치에 연결해야 한다.

회로를 보면 위쪽 모선에서 P1의 PB1(b접점, 정지용)P2의 PB2(a접점, 기동용)를 거쳐 P3의 릴레이 코일 X로 이어지고, 오른쪽 회로는 P4의 X-a 접점과 램프 L이 직렬로 연결되어 있다.

PB2는 누르는 동안에만 닫히므로 손을 떼면 코일 X가 소자되고 X-a가 열려 램프가 꺼진다. 따라서 기동 버튼과 병렬로 X의 a접점을 넣어 코일이 자신의 접점으로 스스로 전원을 유지하게 만들어야 하며, 그 자리는 PB2가 있는 P2다.

정지 버튼이 있는 P1에 병렬로 넣으면 정지 자체가 불가능해지고, 인터록회로는 두 회로가 동시에 동작하지 못하도록 상대 회로를 잠그는 회로여서 점등 유지와는 목적이 다르다.