모두CBT

옥내소화전설비의 화재안전기준상 가압송수장치의 내연기관에 관한 내용으로 … | [소방시설관리사 1차] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 21년 1회차
옥내소화전설비의 화재안전기준상 가압송수장치의 내연기관에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
1
내연기관의 기동은 소화전함의 위치에서 원격조작이 가능하고 기동을 명시하는 적색등을 설치할 것
2
제어반에 따라 내연기관의 자동기동 및 수동기동이 가능하고, 상시 충전되어 있는 축전지설비를 갖출 것
3
내연기관의 연료량은 펌프를 20분(층수가 30층 이상 49층 이하는 40분, 50층 이상은 60분) 이상 운전할 수 있는 용량일 것
4
내연기관의 충압펌프는 정격부하운전 시험 및 수온의 상승을 방지하기 위하여 순환배관을 설치할 것
해설

순환배관은 체절운전 시 수온 상승을 방지하기 위해 가압송수장치에 설치하는 것이며 충압펌프에는 설치하지 않아도 된다. 또한 정격부하운전 시 펌프 성능을 확인하는 것은 순환배관이 아니라 별도의 성능시험배관이 담당한다. 따라서 충압펌프에 정격부하운전 시험과 수온 상승 방지를 위한 순환배관을 설치한다는 설명은 옳지 않다.

내연기관 기동을 소화전함 위치에서 원격조작 가능하게 하고 기동을 명시하는 적색등을 설치한다는 점, 제어반을 통한 자동·수동 기동과 상시 충전된 축전지설비를 갖춘다는 점, 연료량이 펌프를 20분(30층 이상 49층 이하는 40분, 50층 이상은 60분) 이상 운전할 수 있는 용량이어야 한다는 점은 모두 옳은 기준이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.