스프링클러설비의 화재안전기준상 헤드에 관한 기준으로 옳은 것은? | [소방시설관리사 1차] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 21년 1회차
스프링클러설비의 화재안전기준상 헤드에 관한 기준으로 옳은 것은?
1
살수가 방해되지 아니하도록 벽과 스프링클러헤드간의 공간은 10cm 이상으로 한다.
2
스프링클러헤드와 그 부착면과의 거리는 60cm 이하로 한다.
3
상부에 설치된 헤드의 방출수에 따라 감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드에는 방출수를 차단할 수 있는 유효한 반사판을 설치한다.
4
측벽형을 설치하는 경우 긴 변의 한쪽 벽에 일렬로 설치하고 4m 이내마다 설치한다.
해설
스프링클러설비의 헤드 설치기준상 살수가 방해되지 않도록 헤드 주위에 공간을 확보하되, 벽과 헤드 사이의 공간은 10cm 이상으로 하는 예외 규정이 옳은 설명이다.
- 헤드와 부착면과의 거리는 60cm가 아니라 30cm 이하로 해야 한다.
- 상부 헤드의 방출수로부터 감열부를 보호하는 부재는 반사판이 아니라 차폐판이다.
- 측벽형 헤드는 긴 변의 한쪽 벽에 일렬로 설치하되 4m가 아니라 3.6m 이내마다 설치해야 한다.