다음 <가>와 같은 무접점 회로가 있다. 이 회로의 PB1,… | [소방시설관리사 1차] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 21년 1회차
다음 <가>와 같은 무접점 회로가 있다. 이 회로의 PB1, PB2, PB3에 대한 타임 차트가 <나>와 같을 때, 출력값 R1, R2에 대한 타임차트로 옳은 것은?
문제 이미지
1
2
3
4
해설

옳은 것은 R1이 1~7 구간과 21~25 구간에서 ON이고, R2는 8~18 구간에서만 ON인 타임차트다.

무접점 회로를 논리식으로 정리하면
R1 = (PB1 + R1) · (PB3 계통) · (R2 반전)
R2 = (PB2 + R2) · (PB3 계통) · (R1 반전)
즉 출력을 OR 입력으로 되먹인 자기유지에, 상대 출력을 반전시켜 AND로 넣은 인터록이 결합된 구조이며, PB3 계통은 두 회로에 공통으로 걸린 정지(리셋) 입력이다.

타임차트를 따라가면
· 1구간에서 PB1 입력 → R1 여자 후 자기유지
· 3구간의 PB2는 R1이 동작 중이어서 인터록에 막혀 무효
· 7~8구간에서 PB3 신호가 끊겨 리셋 → R1 소자
· 8구간에서 PB2 입력 → R2 여자, 18구간까지 자기유지
· 9구간·16구간의 PB1은 R2가 동작 중이어서 인터록에 막혀 무효
· 18~19구간에서 다시 리셋되며, 이때 눌린 PB2는 리셋 구간과 겹쳐 무효
· 21구간에서 PB1 입력 → R1 여자, 25구간까지 유지

두 출력이 같은 시간대에 함께 ON인 파형은 인터록 때문에 성립할 수 없고, 먼저 눌린 PB1에 R2가 응답하는 파형이나 나중 입력이 먼저 동작한 출력을 밀어내는 파형도 이 회로의 동작이 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.