건축물 구획실 화재 시 화재실의 중성대에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 21년 1회차
건축물 구획실 화재 시 화재실의 중성대에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
중성대는 화재실 내부의 실온이 높아질수록 낮아지고, 실온이 낮아질수록 높아진다.
2
화재실의 중성대 상부 압력은 실외압력보다 높고 하부의 압력은 실외압력보다 낮다.
3
화재실 상부에 큰 개구부가 있다면 중성대는 올라간다.
4
중성대의 위치는 건축물의 높이와 건축물 내·외부의 온도차가 결정의 주요요인이다.
해설
중성대의 위치는 화재실 내부와 외부의 개구부 크기·위치 및 온도차에 의해 결정되는 것이지, 건축물 전체의 높이는 중성대 위치를 좌우하는 요인이 아니다. 건축물의 높이가 함께 영향을 미치는 것은 중성대가 아니라 건축물 전체의 연돌효과에 해당하는 개념이다.
실내 온도가 높아질수록 중성대는 낮아지고, 중성대 상부의 압력은 실외보다 높고 하부는 실외보다 낮으며, 상부에 큰 개구부가 있으면 중성대가 그쪽으로 올라가는 것은 모두 옳은 설명이다.