다음은 비상콘센트설비의 화재안전기술기준상 전원의 설치기준이다. ( )에… | [소방시설관리사 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 23년 1회차
다음은 비상콘센트설비의 화재안전기술기준상 전원의 설치기준이다. ( )에 들어갈 것으로 옳은 것은?
지하층을 제외한 층수가 ( ㄱ )층 이상으로서 연면적이 ( ㄴ )㎡ 이상이거나 지하층의 바닥면적의 합계가 ( ㄷ )㎡ 이상인 특정소방대상물의 비상콘센트설비에는 자가발전설비, 비상전원수전설비, 축전지설비 또는 전기저장장치(외부전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치를 말한다)를 비상전원으로 설치할 것
1
ㄱ: 5, ㄴ: 1,000, ㄷ: 2,000
2
ㄱ: 5, ㄴ: 2,000, ㄷ: 3,000
3
ㄱ: 7, ㄴ: 1,000, ㄷ: 2,000
4
ㄱ: 7, ㄴ: 2,000, ㄷ: 3,000
해설
비상콘센트설비에 비상전원을 갖춰야 하는 대상은 지하층을 제외한 층수가 7층 이상이면서 연면적 2,000㎡ 이상이거나, 지하층 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 특정소방대상물이다.
층수와 연면적 요건은 소방대의 진입 높이가 커지는 지상부를, 지하층 바닥면적 요건은 소방활동이 특히 어려운 지하공간을 각각 겨냥한 것이어서 두 요건 중 하나만 충족해도 설치 대상이 된다.
이때 비상전원은 자가발전설비, 비상전원수전설비, 축전지설비 또는 전기저장장치 중에서 설치하며, 빈칸에는 차례로 7, 2,000, 3,000이 들어간다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.