모두CBT

소화수조 및 저수조의 화재안전기술기준상 설치기준에 관한 내용으로 옳지 … | [소방시설관리사 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 23년 1회차
소화수조 및 저수조의 화재안전기술기준상 설치기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
1
소화수조 및 저수조의 채수구 또는 흡수관투입구는 소방차가 5m 이내의 지점까지 접근할 수 있는 위치에 설치해야 한다.
2
1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 15,000m2 이상인 특정소방대상물은 7,500m2로 나누어 얻은 수(소수점이하의 수는 1로 본다)에 20m3를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.
3
채수구의 수는 소요수량이 100m3 이상인 경우 3개 이상 설치해야 한다.
4
소화수조 또는 저수조가 지표면으로부터의 깊이(수조 내부바닥까지의 길이를 말한다)가 4.5m 이상인 지하에 있는 경우에는 가압송수장치를 설치해야 한다.
해설

소화수조 및 저수조의 채수구 또는 흡수관투입구는 소방차가 2m 이내의 지점까지 접근할 수 있는 위치에 설치해야 하므로, 5m 이내라고 서술하면 기준 수치와 달라 옳지 않다.

  • 1층 및 2층 바닥면적 합계가 15,000㎡ 이상인 경우 7,500㎡로 나눈 수(소수점 이하는 1로 봄)에 20㎥를 곱한 양 이상으로 하는 저수량 산정 기준은 옳다.
  • 소요수량이 100㎥ 이상이면 채수구를 3개 이상 설치하는 기준도 옳다.
  • 지표면으로부터 수조 내부바닥까지의 깊이가 4.5m 이상인 지하에 있는 경우 가압송수장치를 설치해야 하는 기준도 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.