스프링클러설비의 화재안전기술기준상 스프링클러헤드 수별 급수관의 구경을 … | [소방시설관리사 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 23년 1회차
스프링클러설비의 화재안전기술기준상 스프링클러헤드 수별 급수관의 구경을 산정하려고 한다. 다음 조건에 맞는 급수관의 최소 구경으로 옳은 것은?
- 반자 아래의 헤드와 반자속의 헤드를 동일 급수관의 가지관상에 병설하는 경우
- 폐쇄형스프링클러헤드 수 : 7개
- 수리계산방식은 고려하지 않음
1
32mm
2
40mm
3
50mm
4
65mm
해설
급수관의 최소 구경은 40mm다.
스프링클러헤드 수별 급수관 구경 표는 적용란이 셋으로 나뉘는데, 폐쇄형 헤드를 쓰면서 반자 아래의 헤드와 반자 속의 헤드를 동일 급수관의 가지관상에 병설하는 경우에는 '나'란의 헤드 수를 적용하도록 정하고 있다.
'나'란은 25mm가 2개, 32mm가 4개, 40mm가 7개를 담당한다. 조건의 헤드 수가 7개이므로 32mm로는 부족하고 40mm에서 처음으로 수용되어, 이것이 최소 구경이 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.