옥외소화전설비의 설치에 관한 내용으로 옳은 것은? | [소방시설관리사 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 23년 1회차
옥외소화전설비의 설치에 관한 내용으로 옳은 것은?
1
호스접결구는 지면으로부터 높이가 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치해야 한다.
2
옥외소화전이 11개 이상 30개 이하 설치된 때에는 10개 이하의 소화전함을 각각 분산하여 설치해야 한다.
3
배관과 배관이음쇠는 배관용 스테인리스 강관(KS D 3576)의 이음을 용접으로 할 경우 텅스텐 불활성 가스 아크 용접방식에 따른다.
4
펌프의 토출 측 배관은 공기 고임이 생기지 않는 구조로 하고 여과장치를 설치해야 한다.
해설
배관용 스테인리스 강관(KS D 3576)을 배관이음쇠와 용접으로 접합할 때는 텅스텐 불활성가스 아크용접 방식을 따르도록 규정되어 있어 이 내용이 옳다.
- 호스접결구의 설치 높이는 지면으로부터 0.5m 이상 1m 이하가 기준이므로 다른 수치를 제시한 서술은 틀리다.
- 옥외소화전이 11개 이상 30개 이하 설치된 경우에는 11개 이상의 소화전함을 분산 설치해야 하므로 개수를 줄여 서술한 것은 틀리다.
- 공기 고임 방지 구조와 여과장치는 펌프의 흡입 측 배관에 적용하는 기준이므로 토출 측이라고 한 서술은 틀리다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.