비상콘센트설비의 화재안전성능기준상 전원 및 콘센트에 관한 기준이 아닌 것은? 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 24년 1회차
비상콘센트설비의 화재안전성능기준상 전원 및 콘센트에 관한 기준이 아닌 것은?
1
절연저항은 전원부와 외함 사이를 500볼트 절연저항계로 측정할 때 20메가옴 이상일 것
2
비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것
3
비상전원은 비상콘센트설비를 유효하게 30분 이상 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것
4
비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6밀리미터 이상의 철판으로 할 것