건설현장의 화재안전기술기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 24년 1회차
건설현장의 화재안전기술기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
용접·용단 작업 시 11m 이내에 가연물이 있는 경우 해당 가연물을 방화포로 보호할 것
2
비상경보장치는 피난층 또는 지상으로 통하는 각 층 직통계단의 출입구마다 설치할 것
3
비상조명등이 설치된 장소의 조도는 각 부분의 바닥에서 1 lx 이상이 되도록 할 것
4
가스누설경보기는 지하층에 가연성가스를 발생시키는 작업을 하는 부분으로부터 수평거리 15m 이내에 바닥으로부터 탐지부 상단까지의 거리가 0.3m 이하인 위치에 설치할 것
해설
건설현장에서 가스누설경보기는 가연성가스를 발생시키는 작업 부분으로부터 수평거리 10m 이내에 설치하여야 하므로, 이를 15m 이내로 서술한 설명은 옳지 않다.
용접·용단 작업 시에는 반경 11m 이내 가연물을 방화포로 보호하며, 비상경보장치는 직통계단 출입구마다 설치하고, 비상조명등 설치 장소의 조도는 바닥에서 1lx 이상이 되도록 한다.