소방시설의 내진설계기준상 가스계 및 분말소화설비의 내진 설치 기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
제어반등은 건물의 구조부재인 비내력벽, 바닥 또는 기둥에 고정하여야 한다.
2
제어반등의 하중이 450N 이하이고 내력벽 또는 기둥에 설치하는 경우 직경 8mm 이상의 고정용 볼트 4개 이상으로 고정할 수 있다.
3
저장용기는 지진하중에 의해 전도가 발생하지 않도록 설치할 것
4
기동장치 및 비상전원은 지진으로 인한 오동작이 발생하지 않도록 설치하여야 한다.
해설
제어반등의 내진 고정은 지진 시 탈락·전도를 막기 위한 것으로, 하중을 실제로 지지할 수 있는 내력벽, 바닥 또는 기둥과 같은 구조부재에 고정해야 한다.
비내력벽은 건축물의 하중을 지지하지 않는 벽으로 내진 고정력을 담보할 수 없으므로, 제어반등을 비내력벽에 고정해도 된다는 서술은 기준에 맞지 않는다.
하중 450N 이하이고 내력벽·기둥에 설치 시 직경 8mm 이상 볼트 4개 이상으로 고정 가능하다는 내용, 저장용기의 전도 방지, 기동장치·비상전원의 오동작 방지 설치 기준은 모두 옳은 내용이다.