동특성이 매우 빠르고 측정 잡음이 큰 유량루프의 제어에 관련한 내용 중… | [화공기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[화공기사 필기] 21년 1회차
동특성이 매우 빠르고 측정 잡음이 큰 유량루프의 제어에 관련한 내용 중 틀린 것은?
1
PID 제어가의 미분동작을 강화하여 제어성능을 향상시킨다.
2
공정의 전체 동특성은 주로 밸브의 동특성에 의하여 결정된다.
3
비례동작보다는 적분동작 위주로 PID제어기를 조율한다.
4
공정의 시상수가 작고 시간지연이 없어 상대적으로 빠른 제어가 가능하다.
해설

미분동작을 강화하면 오히려 제어성능이 나빠지므로 이 설명이 틀렸다. 유량루프는 측정 잡음이 크기 때문에 미분동작을 적용하면 잡음이 그대로 증폭되어 제어밸브가 과도하게 흔들리게 된다.

따라서 실제로는 미분동작을 쓰지 않고, 비례동작보다 적분동작 위주로 조율하는 것이 일반적이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.