3상 불평형 전압에서 역상전압 50V, 정상전압 250V 및 영상 전압… | [전기공사기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 15년 1회차
3상 불평형 전압에서 역상전압 50V, 정상전압 250V 및 영상 전압 20V이면, 전압 불평형률은 몇 %인가?
1
10
2
15
3
20
4
25
해설

전압 불평형률은 정상분 전압에 대한 역상분 전압의 비로 정의되며, 영상분 전압은 이 계산에 관여하지 않는다.

불평형률=V2V1×100=50250×100=20%\text{불평형률}=\dfrac{V_2}{V_1}\times100=\dfrac{50}{250}\times100=20\%이다.