선로고장 발생시 고장전류를 차단할 수 없어 리클로저와 같이 차단 기능이 있는 후비보호 장치와 직렬로 설치되어야 하는 장치는?
1
배선용 차단기
2
유입 개폐기
3
컷아웃 스위치
4
섹셔널라이저
해설

섹셔널라이저는 자체적으로 고장전류를 차단하는 능력이 없어, 반드시 리클로저처럼 차단 기능을 가진 후비보호 장치와 직렬로 조합되어 사용된다. 리클로저가 재폐로를 반복하는 동안 섹셔널라이저가 고장횟수를 카운트하여 무전류 상태에서 고장구간을 분리한다.

배선용 차단기는 스스로 고장전류를 차단하고 컷아웃 스위치는 퓨즈 용단으로 회로를 끊으며, 유입개폐기는 부하전류 개폐용 기기로 리클로저와 짝을 이루어 구간을 분리하는 장치가 아니다.