모두CBT

고ㆍ저압 혼촉에 의한 위험을 방지하려고 시행하는 제2종 접지공사에 대한… | [전기공사기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 16년 1회차
고ㆍ저압 혼촉에 의한 위험을 방지하려고 시행하는 제2종 접지공사에 대한 기준으로 틀린 것은?
1
제2종 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다.
2
토지의 상황에 의하여 접지저항값을 얻기 어려운 경우, 가공 접지선을 사용하여 접지극을 100[m]까지 떼어 놓을 수 있다.
3
가공 공동지선을 설치하여 접지공사를 하는 경우, 각 변압기를 중심으로 지름 400[m] 이내의 지역에 접지를 하여야 한다.
4
저압 전로의 사용전압이 300[V] 이하인 경우, 그 접지공사를 중성점에 하기 어려우면 저압측의 1단자에 시행할 수 있다.
해설

제2종 접지공사는 원칙적으로 변압기의 시설장소마다 시행해야 하며, 저압측 사용전압이 300V 이하인 경우 중성점 대신 저압측의 1단자에 접지공사를 시행할 수 있고, 가공 공동지선을 설치할 때는 각 변압기를 중심으로 지름 400m 이내 지역에 대해 접지를 시행해야 한다는 규정은 모두 옳다.

다만 토지의 상황에 의하여 규정된 접지저항 값을 얻기 어려운 경우, 가공접지선(나동선 등)을 사용해 접지극을 변압기 시설장소로부터 200m까지 떼어 놓을 수 있도록 완화하고 있다(출제 당시 판단기준). 따라서 이 거리를 100m로 서술한 부분이 틀린 설명이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.