3300/200V, 10kVA 단상 변압기의 2차를 단락하여 1차측에 … | [전기공사기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 16년 2회차
3300/200V, 10kVA 단상 변압기의 2차를 단락하여 1차측에 300V를 가하니 2차에 120A의 전류가 흘렀다. 이 변압기의 임피던스 전압 및 % 임피던스 강하는 약 얼마인가?
1
125V, 3.8%
2
125V, 3.5%
3
200V, 4.0%
4
200V, 4.2%
해설
2차를 단락한 상태에서 1차에 전압을 가하는 시험은 선형 영역에서 이루어지므로 인가전압과 흐르는 전류는 서로 비례한다. 정격 2차전류는 이므로, 120A가 흐르게 한 300V를 정격전류 50A 기준으로 환산하면 임피던스전압은 가 된다.
%임피던스 강하는 임피던스전압을 1차 정격전압으로 나눈 값이므로 로 계산된다.