송전선로의 현수 애자련 연면 섬락과 가장 관계가 먼 것은?
1
댐퍼
2
철탑 접지 저항
3
현수 애자련의 개수
4
현수 애자련의 소손
해설

현수애자련의 연면섬락은 애자 표면의 절연 상태와 관련된 현상으로, 애자련의 개수(절연내력), 애자의 손상·소손 여부, 철탑 접지저항(역섬락 위험)이 모두 직접적인 영향을 준다.

반면 댐퍼는 바람에 의한 전선의 진동을 억제하기 위한 기계적 부속품으로, 애자련의 절연 성능이나 섬락 현상과는 관계가 가장 적다.