직선형의 철탑을 사용한 특고압 가공전선로가 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 몇 기 이하마다 내장 애자 장치가 되어 있는 철탑 1기를 시설하여야 하는가?
1
5
2
10
3
15
4
20
해설

직선형 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 구간에서는 10기 이하마다 내장 애자장치가 되어 있는 철탑을 1기씩 시설하도록 규정되어 있다.

내장형 철탑은 전선의 장력을 구간별로 분산시켜, 한 구간에서 전선이 절단되더라도 그 장력이 인접 구간 전체로 연쇄적으로 전달되지 않도록 하는 역할을 한다.