모두CBT

과전류차단기로 저압전로에 사용하는 80A 퓨즈를 수평으로 붙이고,정격전… | [전기공사기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 17년 1회차
과전류차단기로 저압전로에 사용하는 80A 퓨즈를 수평으로 붙이고,정격전류의 1.6배 전류를 통한 경우에 몇 분 안에 용단되어야 하는가? (단, IEC 표준을 도입한 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈는 제외한다)
1
30분
2
60분
3
120분
4
180분
해설

과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈(IEC 표준을 도입한 것은 제외)는 정격전류 구분마다 용단시간이 정해져 있고, 80A는 60A 초과 100A 이하 구간에 해당하므로 정격전류의 1.6배 전류를 통했을 때 120분 안에 용단되어야 한다.

참고로 이 1.6배라는 판정 배수는 출제 당시의 구 기준이며, 현행 기준에서는 불용단전류 1.25배·용단전류 2배로 판정 배수가 바뀌었다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.