모두CBT

5 kVA, 3000/200 V 의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압… | [전기공사기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 17년 1회차
5 kVA, 3000/200 V 의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W 라 하면 %저항강하는 약 몇 %인가?
1
2
2
3
3
4
4
5
해설

%저항강하는 부하전류가 권선저항에서 만드는 전압강하의 비율이며, 이는 동손과 정격용량의 비로 구할 수 있다. 문제에 주어진 임피던스 전압은 %임피던스를 구할 때 쓰는 값이므로 여기서는 사용하지 않는다.

%R=PcPn×100=150W5000VA×100=3%\%R=\dfrac{P_c}{P_n}\times100=\dfrac{150\,\mathrm{W}}{5000\,\mathrm{VA}}\times100=3\%