보호계전기와 그 사용 목적이 잘못된 것은?
1
비율차동계진기 : 발전기 내부 단락 검출용
2
전압평형계전기 : 발전기 출력측 PT 퓨즈 단선에 의한 오작동 방지
3
역상과전류계전기 : 발전기 부하 불평형 회전자 과열소손
4
과전압계전기 : 과부하 단락사고
해설

과전압계전기는 계통 전압이 설정치를 초과하는 이상전압을 검출해 보호하는 계전기로, 과부하나 단락사고 검출용이 아니다. 과부하·단락사고 보호는 과전류계전기나 비율차동계전기가 담당하는 영역이므로, 과전압계전기의 사용 목적을 과부하·단락사고로 설명한 것은 틀렸다.

비율차동계전기는 발전기 권선의 입력측과 출력측 전류 차가 억제전류에 대해 일정 비율을 넘을 때 동작해 권선 내부 단락을 검출하고, 전압평형계전기는 발전기 출력측 PT 퓨즈 단선으로 인한 오작동을 방지하며, 역상과전류계전기는 부하 불평형으로 생기는 역상전류를 검출해 회전자 과열소손을 막는 데 쓰이므로 이들은 모두 옳은 설명이다.