동기조상기[A]와 전력용 콘덴서[B]를 비교한 것으로 옳은 것은? | [전기공사기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 17년 2회차
동기조상기[A]와 전력용 콘덴서[B]를 비교한 것으로 옳은 것은?
1
시충전 : (A) 불가능, (B) 가능
2
전력 손실 : (A) 작다, (B) 크다
3
무효전력 조정 : (A) 계단적, (B) 연속적
4
무효전력 : (A) 진상·지상용, (B) 진상용
해설
동기조상기는 여자전류의 크기를 조정하여 진상과 지상 무효전력을 모두 연속적으로 공급·흡수할 수 있는 반면, 전력용 콘덴서는 병렬로 접속되어 진상 무효전력만 공급할 수 있다.
또한 동기조상기는 회전기이므로 전력 손실이 크고 무효전력을 연속적으로 조정하며 정전 후 시충전(선로 충전)이 가능한 반면, 콘덴서는 정지기여서 전력 손실이 작고 용량 단계별 계단적 조정만 가능하며 시충전에는 쓸 수 없다는 차이가 있다.