PD 제어동작은 프로세스 제어계의 과도 특성 개선에 쓰인다. 이것에 대… | [전기공사기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 17년 3회차
PD 제어동작은 프로세스 제어계의 과도 특성 개선에 쓰인다. 이것에 대응하는 보상 요 소는?
1
지상 보상 요소
2
진상 보상 요소
3
동상 보상 요소
4
진지상 보상 요소
해설
PD(비례-미분) 제어동작은 미분 성분에 의해 위상을 앞서게(진상) 만들어 계의 응답 속도와 과도 특성을 개선하는 역할을 한다.
이는 주파수응답 관점에서 진상 보상 요소에 대응하며, 반대로 적분 성분이 포함된 PI 제어는 지상 보상에 대응한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.