차단기의 동작 책무에 의한 차단기를 재투입할 경우 전자 또는 기계력에 … | [전기공사기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 17년 3회차
차단기의 동작 책무에 의한 차단기를 재투입할 경우 전자 또는 기계력에 의한 반발력을 견뎌야 한다. 차단기의 정격투입전류는 정격차단전류의 몇 배 이상을 선정하여야 하는가?
1
1.2
2
1.5
3
2.2
4
2.5
해설
차단기는 재투입 시 전자력 및 기계적 반발력에 견뎌야 하므로 정격투입전류는 정격차단전류의 2.5배 이상으로 규정한다. 이는 최대 비대칭 단락전류에 대응하기 위한 여유를 두는 것이다.
따라서 제시된 배수 중 2.5배가 정답이며, 이보다 작은 배수는 재투입 시 발생하는 전자·기계적 반발력을 견디기에 부족하다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요