교류발전기의 고조파 발생을 방지하는 방법으로 틀린 것은?
1
전기자 반작용을 크게 한다.
2
전기자 권선을 단절권으로 감는다.
3
전기자 슬롯을 스큐 슬롯으로 한다.
4
전기자 권선의 결선을 성형으로 한다.
해설

교류발전기의 고조파를 줄이는 방법으로는 전기자 권선을 단절권·분포권으로 감거나, 전기자 슬롯을 스큐 슬롯으로 하거나, 권선을 성형(Y) 결선으로 하여 선간전압에서 제3고조파를 소거하는 방법 등이 있다.

반대로 전기자 반작용을 크게 하면 공극 자속 파형이 더 왜곡되어 고조파가 늘어나므로, 고조파 방지를 위해서는 전기자 반작용을 오히려 작게 억제해야 한다.