모두CBT

설비용량이 360kW, 수용률 0.8, 부등률 1.2 일 때 최대수용전… | [전기공사기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 18년 1회차
설비용량이 360kW, 수용률 0.8, 부등률 1.2 일 때 최대수용전력은 몇 kW 인가?
1
120
2
240
3
360
4
480
해설

최대수용전력은 설비용량에 수용률을 곱하고 부등률로 나누어 구한다.

Pmax=설비용량×수용률부등률=360×0.81.2=2881.2=240 kWP_{max} = \dfrac{\text{설비용량} \times \text{수용률}}{\text{부등률}} = \dfrac{360 \times 0.8}{1.2} = \dfrac{288}{1.2} = 240\,\mathrm{kW}

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기공사기사 필기] 18년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기공사기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기