모두CBT

애자사용 공사에 의한 저압 옥내배선 시설 중 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 18년 2회차
애자사용 공사에 의한 저압 옥내배선 시설 중 틀린 것은?
1
전선은 인입용 비닐 절연전선일 것
2
전선 상호 간의 간격은 6cm 이상일 것
3
전선의 지지점 간의 거리는 전선을 조영재의 윗면에 따라 붙일 경우에는 2m 이하일 것
4
전선과 조영재 사이의 이격거리는 사용 전압이 400V 미만인 경우에는 2.5cm 이상일 것
해설

애자사용공사에 사용하는 전선은 절연전선이어야 하지만, 옥외용 비닐절연전선(OW)과 인입용 비닐절연전선(DV)은 제외된다는 것이 원칙이므로, 인입용 비닐 절연전선을 사용한다는 서술은 틀린 내용이다.

나머지 항목들은 옳다. 전선 상호 간 간격은 6cm 이상, 조영재 윗면을 따라 시설할 때 지지점 간 거리는 2m 이하, 사용전압이 400V 미만인 경우 전선과 조영재의 이격거리는 2.5cm 이상으로 정해져 있다(출제 당시 기준).

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.