모두CBT

플로어 덕트 설치 그림(약식) 중 블랭크 와셔가 사용되어야 할 부분은? | [전기공사기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 18년 2회차
플로어 덕트 설치 그림(약식) 중 블랭크 와셔가 사용되어야 할 부분은?
문제 이미지
1
2
3
4
해설

그림은 플로어덕트 배선의 평면 약식도다. 가운데 팔각형 정션박스를 중심으로 왼쪽·오른쪽·아래쪽 세 방향에는 플로어덕트가 실제로 접속되어 있고, 박스 위쪽 접속구 두 곳만 덕트가 붙지 않은 채 비어 있는데 그 빈 접속구를 가리키는 것이 ㉯이다.

블랭크 와셔(blank washer)는 정션박스의 덕트 접속구 중 실제로 덕트를 접속하지 않는 빈 구멍을 막아 주는 부속품이다. 콘크리트 타설 시 모르타르가 박스 안으로 흘러들거나 먼지·습기가 침입하는 것을 막아 배선을 보호한다.

덕트가 박스에 물려 들어가는 접속부(㉮)나 덕트끼리 잇는 자리(㉰)에는 커플링·접속기가 쓰이고, 덕트가 끝나는 자리(㉱)에는 덕트 엔드(끝맺음 부속)를 쓴다. 따라서 덕트가 접속되지 않고 비어 있는 정션박스 위쪽 개구부가 블랭크 와셔를 사용할 부분이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.