철주가 강관에 의하여 구성되는 사각형의 것일 때 갑종풍압하중을 계산하려… | [전기공사기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 18년 3회차
철주가 강관에 의하여 구성되는 사각형의 것일 때 갑종풍압하중을 계산하려 한다. 수직 투영면적 1m2에 대한 풍압하중은 몇 Pa를 기초하여 계산하는가?
1
588
2
882
3
1117
4
1255
해설

풍압하중 산정 기준표에서 철주의 형태에 따라 갑종풍압하중의 기준값이 다르게 정해져 있으며, 강관으로 구성되는 4각형 철주의 경우 수직 투영면적 1m²당 1,117Pa을 기초로 계산하도록 정하고 있다(출제 당시 기준).

참고로 원형 목주·철주는 588Pa을 기초로 하는 등, 바람을 받는 단면 형태에 따라 기준 풍압이 달라진다.