모두CBT

60Hz, 120V 정격인 단상 유도전동기의 출력은 3HP이고 효율은 … | [전기공사기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 18년 3회차
60Hz, 120V 정격인 단상 유도전동기의 출력은 3HP이고 효율은 90%이며 역률은 80%이다. 역률을 100%로 개선하기 위한 병렬 콘덴서가 흡수하는 복소전력은 몇 VA인가? (단, 1HP=746W이다.)
1
-j1865
2
-j2252
3
-j2667
4
-j3156
해설

전동기의 입력(유효)전력은 P=Poutη=3×7460.92486.7 WP = \dfrac{P_{out}}{\eta} = \dfrac{3 \times 746}{0.9} \approx 2486.7\ \mathrm{W}이다.

역률 0.8(지상)이므로 cosθ=0.8, sinθ=0.6\cos\theta = 0.8,\ \sin\theta = 0.6이고, 무효전력은 Q=Ptanθ=2486.7×0.60.81865 VarQ = P\tan\theta = 2486.7 \times \dfrac{0.6}{0.8} \approx 1865\ \mathrm{Var}이다.

역률을 100%로 개선하려면 병렬 콘덴서가 전동기가 필요로 하는 지상 무효전력과 크기가 같고 부호가 반대인 진상 무효전력을 공급해야 하므로, 콘덴서가 흡수하는 복소전력은 j1865 VA-j1865\ \mathrm{VA} 부근이 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.