모두CBT

저항 부하의 단상 반파 정류회로에서 맥동률은 약 얼마인가? | [전기공사기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 18년 3회차
저항 부하의 단상 반파 정류회로에서 맥동률은 약 얼마인가?
1
0.48
2
1.11
3
1.21
4
1.41
해설

단상 반파 정류회로는 교류 입력의 반주기만 정류하여 출력하므로 맥동(리플)이 매우 크다.

맥동률은 교류분 실효값직류분(평균값)\dfrac{\text{교류분 실효값}}{\text{직류분(평균값)}}으로 정의되며, 저항부하 단상 반파 정류회로의 경우 이론값이 약 1.21이다.

참고로 단상 전파 정류회로의 맥동률은 약 0.48로 훨씬 작아, 반파보다 전파 정류가 직류에 더 가까운 파형을 만든다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기공사기사 필기] 18년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기공사기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기