모두CBT

3/4 부하에서 효율이 최대인 주상변압기의 전부하 시 철손과 동손의 비… | [전기공사기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 19년 1회차
3/4 부하에서 효율이 최대인 주상변압기의 전부하 시 철손과 동손의 비는?
1
8 : 4
2
4 : 8
3
9 : 16
4
16 : 9
해설

변압기의 효율은 부하율을 m이라 할 때, 철손 Pi와 전부하 동손 PcPi=m2PcP_i = m^2 P_c 를 만족하는 부하율에서 최대가 된다.

3/4 부하에서 효율이 최대이므로 Pi=(34)2Pc=916PcP_i = \left(\dfrac{3}{4}\right)^2 P_c = \dfrac{9}{16}P_c 가 되어, 전부하 시 철손과 동손의 비는 9:169:16으로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.