모두CBT

그림은 전력선 반송통신용 결합장치의 보안장치이다. 여기에서 FD는 무엇… | [전기공사기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 19년 3회차
그림은 전력선 반송통신용 결합장치의 보안장치이다. 여기에서 FD는 무엇인가?
문제 이미지
1
절연전선
2
결합필터
3
동축케이블
4
배류중계선륜
해설

그림은 전력선 반송통신용 결합장치의 보안장치 표준 결선도이다. 전력선에서 결합 커패시터 CC를 통해 고주파 반송신호만 뽑아낸 뒤 CF(결합 필터)를 거쳐 옥외·옥내를 지나 단국장치까지 전달하는 구성이다.

그림에서 FD는 CF의 출력측(옥외 구간)과 단국장치 바로 앞(옥내 구간) 두 곳에 표시된 인출선인데, 이것이 동축케이블이다. 반송 신호는 고주파이므로 외부 유도와 전송 손실을 막기 위해 차폐 구조인 동축케이블로 인출한다.

같은 도면의 다른 기호도 함께 정리해 두면 좋다. CC=결합 커패시터(결합 안테나를 포함한다), CF=결합 필터, DR=전류용량 2A 이상의 배류 선륜, F=정격전류 10A 이상의 포장 퓨즈, S=접지용 개폐기, E=접지, L1=교류 300V 이하에서 동작하는 피뢰기, L2=동작전압이 교류 1300V를 초과하고 1600V 이하로 조정된 방전갭, L3=동작전압이 교류 2000V를 초과하고 3000V 이하로 조정된 구상 방전갭이다.

따라서 결합필터는 CF, 배류(중계)선륜은 DR로 이미 따로 표기되어 있으므로 FD와 혼동하지 않아야 한다. 절연전선은 이 도면의 기호에 아예 등장하지 않는다.