출제제외 규정 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

저압전로에서 그 전로에 지락이 생긴 경우 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 특별 제3종 접지공사의 접지저항 값은 자동 차단기의 정격감도 전류가 30mA 이하일 때 몇 Ω이하로 하여야 하는가?
1
75
2
150
3
300
4
500
해설

저압전로에 지락이 생겼을 때 0.5초 이내에 자동으로 차단하는 장치를 시설하는 경우, 특별 제3종 접지공사의 접지저항 값은 자동차단기의 정격감도전류가 30mA 이하일 때 500Ω 이하로 완화할 수 있다.

차단기가 신속하게 동작하여 감전위험시간이 짧아지는 만큼 접지저항에 대한 요구조건을 낮출 수 있도록 한 규정이다. 다만 이러한 접지공사 종별 구분(제1종·제2종·제3종·특별 제3종)은 2021년 시행된 KEC에서 폐지되어, 현재는 계통접지 방식으로 규정된다.

이 문항은 「전기설비기술기준의 판단기준」의 접지공사 종별(제1종·제2종·제3종·특별 제3종) 규정에 근거한 것이다. 한국전기설비규정(KEC)이 2021년 1월 1일 시행되면서 접지공사 종별과 종별 접지저항값 체계는 폐지되었고, 현행 규정은 계통접지(TN·TT·IT)와 보호도체 중심으로 접지를 정한다. 기출 이해용으로만 참고하면 된다.