모두CBT

제2종 특고압 보안공사 시 지지물로 사용하는 철탑의 경간을 400m 초… | [전기공사기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 20년 3회차
제2종 특고압 보안공사 시 지지물로 사용하는 철탑의 경간을 400m 초과로 하려면 몇 mm2 이상의 경동연선을 사용하여야 하는가?(2021년 개정된 KEC 규정 적용됨)
1
38
2
55
3
82
4
95
해설

제2종 특고압 보안공사에서 지지물이 철탑인 경우 경간은 400m 이하로 제한되지만, 전선에 인장강도 38.05kN 이상의 연선 또는 단면적 95mm² 이상의 경동연선을 사용하면 이 경간 제한을 넘어설 수 있도록 규정되어 있다.

이는 굵고 강한 전선을 사용할수록 처짐이나 장력에 대한 여유가 커져, 지지물 사이의 거리를 더 늘려도 안전성을 확보할 수 있기 때문이다.

따라서 철탑 경간을 400m 초과로 하려면 단면적 95mm² 이상의 경동연선을 사용해야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기공사기사 필기] 20년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기공사기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기