아파트 세대 요길에 “비데용 콘센트”를 시설하고자 한다. 다음의 시설방법 중 적합하지 않은 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 21년 2회차
아파트 세대 요길에 “비데용 콘센트”를 시설하고자 한다. 다음의 시설방법 중 적합하지 않은 것은?
1
콘센트는 접지극이 없는 것을 사용한다.
2
습기가 많은 장소에 시설하는 콘센트는 방습장치를 하여야 한다.
3
콘센트를 시설하는 경우에는 절연변압기(정격용량 3kVA 이하인 것에 한한다.)로 보호된 전로에 접속하여야 한다.
4
콘센트를 시설하는 경우네는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형의 것에 한한다.)로 보호된 전로에 접속하여야 한다.
해설
등록된 해설이 없습니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.