선간전압이 150V, 선전류가 10√3 A, 역률이 80%인 평형 3상 유도성 부하로 공급되는 무효전력(var)은?
3600
3000
2700
1800
3상 유도성 부하의 무효전력은 Q=3 VLILsinθQ = \sqrt{3}\,V_L I_L \sin\thetaQ=3VLILsinθ로 구하며, 역률이 0.8이므로 sinθ=0.6\sin\theta = 0.6sinθ=0.6이다.여기서 3×103=30\sqrt{3}\times 10\sqrt{3} = 303×103=30이 되므로, Q=150×30×0.6=2700 varQ = 150\times 30\times 0.6 = 2700\ \mathrm{var}Q=150×30×0.6=2700 var로 계산된다.
3상 유도성 부하의 무효전력은 Q=3 VLILsinθQ = \sqrt{3}\,V_L I_L \sin\thetaQ=3VLILsinθ로 구하며, 역률이 0.8이므로 sinθ=0.6\sin\theta = 0.6sinθ=0.6이다.
여기서 3×103=30\sqrt{3}\times 10\sqrt{3} = 303×103=30이 되므로, Q=150×30×0.6=2700 varQ = 150\times 30\times 0.6 = 2700\ \mathrm{var}Q=150×30×0.6=2700 var로 계산된다.