모두CBT

양수량 30m3/min, 총 양정 10m를 양수하는데 필요한 펌프용 3… | [전기공사기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 22년 1회차
양수량 30m3/min, 총 양정 10m를 양수하는데 필요한 펌프용 3상 전동기에 전력을 공급하고자 한다. 단상 변압기를 V결선하여 전력을 공급하고자 할 때 단상 변압기 한 대의 용량(kVA)은 약 얼마인가? (단, 펌프의 효율은 70%이다.)
1
31
2
36
3
41
4
46
해설

펌프 소요동력은 P=9.8QHη=9.8×3060×100.7=70 kWP=\frac{9.8QH}{\eta}=\frac{9.8\times\frac{30}{60}\times10}{0.7}=70\,\text{kW}이다. V결선 출력은 3P1\sqrt{3}P_1이므로 단상 변압기 1대 용량은 P1=703≈40.4P_1=\frac{70}{\sqrt{3}}\approx40.4, 즉 약 41 kVA이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.