동기발전기에서 무부하 정격전압일 때의 여자전류를 Ifo, 정격부하 정격… | [전기공사기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 22년 2회차
동기발전기에서 무부하 정격전압일 때의 여자전류를 Ifo, 정격부하 정격전압일 때의 여자전류를 If1, 3상 단락 정격전류에 대한 여자전류를 Ifs라 하면 정격속도에서의 단락비 K는?
1
2
3
4
해설
동기발전기의 단락비(short-circuit ratio, K)는 무부하 정격전압을 발생시키는 여자전류와 정격전류를 단락시키는 여자전류의 비로 정의된다. 무부하 정격전압 을 발생시키려면 여자전류 가 필요하고, 3상 단락 정격전류를 흘리려면 여자전류 가 필요하므로, 단락비는 이다. 정격부하 정격전압일 때의 여자전류 은 부하에 따른 변압강하로 인해 무부하 여자전류보다 크지만, 단락비 정의에는 직접 사용되지 않는다.