단락 보호방식에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
방사상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 양단에 있을 경우 방향 단락 계전기와 과전류 계전기를 조합시켜서 사용한다.
2
전원이 1단에만 있는 방사상 송전선로에서의 고장 전류는 모두 발전소로부터 방사상으로 흘러나간다.
3
환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 두 군데 이상 있는 경우에는 방향 거리 계전기를 사용한다.
4
환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 1단에만 있을 경우 선택 단락 계전기를 사용한다.
해설
환상 선로에서 전원이 1단에만 있는 경우, 고장 전류는 전원 지점에서 양방향으로 분산되어 흐르므로 방향성이 명확하지 않다. 따라서 방향 거리 계전기를 사용하여 선택성을 확보해야 하며, 선택 단락 계전기(무방향 과전류 계전기)만으로는 부족하다. 보기 1, 2, 3은 모두 타당한데, 보기 1은 양전원 방사상 선로에서 방향 계전기 필요성, 보기 2는 단일 전원 방사상 선로의 전류 흐름 특성, 보기 3은 다중 전원 환상 선로에서 거리 계전기 사용의 올바른 설명이다.