송전단 전압 161kV, 수전단 전압 154kV, 상차각 35°, 리액턴스 60Ω 일 때 선로 손실을 무시하면 전송전력(MW)은 약 얼마인가?
1
356
2
307
3
237
4
161
해설

송전선로의 전송전력은 P=VsVrXsinδP = \frac{V_s V_r}{X}\sin\delta 공식으로 구한다. 여기서 VsV_s는 송전단 전압(kV), VrV_r은 수전단 전압(kV), XX는 리액턴스(Ω), δ\delta는 상차각이다. 주어진 값을 대입하면 P=161×15460×sin(35°)=24,79460×0.5736=413.23×0.5736=237.0 MWP = \frac{161 \times 154}{60} \times \sin(35°) = \frac{24,794}{60} \times 0.5736 = 413.23 \times 0.5736 = 237.0 \text{ MW}이다. 따라서 전송전력은 약 237 MW이다.