전선의 굵기가 균일하고 부하가 균등하게 분산되어 있는 배전선로의 전력손… | [전기공사기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 22년 2회차
전선의 굵기가 균일하고 부하가 균등하게 분산되어 있는 배전선로의 전력손실은 전체 부하가 선로 말단에 집중되어 있는 경우에 비하여 어느 정도가 되는가?
1
1/2
2
1/3
3
2/3
4
3/4
해설
부하가 균등하게 분산된 배전선로의 전력손실은 같은 총 부하가 선로 말단에 집중된 경우보다 작다. 균등분산 시 선로의 각 구간에서 흐르는 전류가 말단에 가까워질수록 감소하므로, 전력손실 도 구간별로 작아진다. 부하가 선로 길이 에 균등분산되면 거리 에서의 전류는 형태이고, 전체 손실을 적분하면 이 된다. 따라서 균등분산 시 전력손실은 선로 말단 집중 부하 시의 1/3이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.